@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@FredF
Dafür müsste ich mal die Config des Rollladens sehen ... -
@FredF
Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
Kann den Fehler leider aktuell nicht reproduzieren. Bei mir fahren die Schlafzimmer Rollläden genau so. -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
Schäm...das Level ändert sich nicht.
Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
Danke für den Hinweis -
@FredF Wenn mit Tasmota geflasht einfach eine Rule hinzufügen mit:
rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon
danach dann die Rule1 aktivieren:
rule1 1
-
@FredF
Gut dann denkt shuttercontrol, dass nicht gefahren werden muss -
Ich habe jetzt ein wenig mit den Einstellungen gespielt, aber irgendwie habe ich meine optimale Einstellung noch nicht gefunden.
Aktuell diese Einstellung:Ich möchte, dass der Rolladen bei Sonnenuntergang herunter fährt. Das macht er auch.
Ich möchte aber auch, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt. Nur wenn der Sonnenaufgang vor 5:50Uhr ist (im Sommer) soll er erst um 5:50Uhr hochfahren. Aktuell fährt er jeden Tag in der Woche um 5:50Uhr hoch. Wie erreiche ich das? -
@Rene_HM Schreibe mal die Zeit im richtigen Format.
05:50
-
@simatec ja, probiere ich. Ich sehe nur den Zusammenhang nicht. Die Uhrzeit 5:50 nimmt er ja. Er fährt jeden Tag um 5:50 hoch. Ich will aber, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt...
-
Hallo zusammen,
für meine Rollladensteuerung nutze ich eigene Blockly Skripts. Das ist für mich soweit praktikabel und das soll auch so bleiben.Für die Beschattung würde ich gerne Shuttercontrol nutzen.
Also schalte ich die Steuerung für das rauf und runter fahren für das jeweilige Rollo aus und befasse mich nur mit der Sonnenschutz-Einstellung, richtig?
Damit ich nicht gleich direkt in die falsche Richtung denke....
Ist mein Verständnis korrekt, dass- wenn die Sonne Position 185-205° steht (195° ±10°) steht, dann wird beschattet wenn der Sollwert der Außentemperatur oberhalb 2°C liegt, der Lichtsensort einen Wert größer 120 meldet und der Sollwert der Innentemperatur oberhalb 0°C liegt.
TRIGGER ist also die Position der Sonne und die Bedingungen zum Auslösen sind Außentemp., Lichtstärke & Innentemp?
Ist das so weit richtig?
Habe gerade alle Bedingungen anliegen, aber das Rollo fährt leider nicht.
Viele Grüße!
-
@Uli977
stehen die DP der Rollläden auf true?
Für jeden Rolladen werden von shuttercontrol 3 DP angelegt (autodown, autoup und autosun) -
@simatec ja, alle.
Ist es denn richtig dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen damit bei dem entsprechenden Sonnenstand, das Rollo Aufbau beschatten geht.
Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen? -
@Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@simatec ja, alle.
Ist es denn richtig dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen damit bei dem entsprechenden Sonnenstand, das Rollo Aufbau beschatten geht.
Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen?Ja alle Bedingungen müssen erfüllt sein ...
-
Wenn also die Sollwerte überschritten sind,
sollte bei diesen Einstellungen das Rollo bei Sonnenstand 185° herunter fahren und bei 205° wieder hoch fahren?
Hier ist alles aus, weil ich die weitere Zeitliche Steuerung mit Blockly mache
-
@Uli977 Sollte so passen ...
-
@simatec Eine Frage noch...
Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!? -
@Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@simatec Eine Frage noch...
Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?Genau Azimut ist der Sonnenstand wonach berechnet wird.
-
Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?
Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....
-
@Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?
Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....
Hebe es gerade selber raus gefunden.
Der Fehler war, dass Elevation bereit unterschritten war. -
@simatec
Hallo simatec.
Du schreibst im Readme "Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen".
Da ich Markisen, und zwar ausschließlich Markisen, damit steuern möchte, habe ich deinen Adapter installiert, eingerichtet und jetzt zwei Wochen lang getestet. Die zwei Markisen fahren fast so wie ich es mir vorstelle. Aber da der Adapter wohl hauptsächlich für Rollläden und deren Steuerung der Verdunkelung im Wohn und Schlafbereich gedacht ist, habe ich noch kleinere Schwierigkeiten bei der Umsetzung und ich hoffe, du kannst mir helfen.Ich möchte das beide Markisen des Terrassendaches im Automatikmodus nur fahren, wenn die Wohnzimmertür offen ist (DP-State = true).
Die Markise für das Dach soll als Sonnenschutz auf 0% ausfahren, wenn die Himmelsrichtung 215° +-30 ist und einfahren, wenn die Elevation -0.5° beträgt.
Die Vertikal-Markise für die Westseite soll auf 25% fahren (also fast ausgefahren), wenn die Elevation 8° beträgt und einfahren bei Elevation -0.5°.ich habe folgendes eingestellt:
Testweise habe ich den Trigger Wohnzimmer auf "false" gestellt, damit die Markisen bei geschlossener Tür fahren können (will ja jetzt nicht immer die Tür auf haben). Wenn ich die Tür öffne, fahrt die entsprechende Markise auch wie eingestellt auf 70% und zurück.
Leider fahren beide Markisen um 21:00 Uhr hoch (ist so auch in den Zeiteinstellungen eingestellt, da ich spätestens um diese Uhrzeit beide Markisen automatisch einfahren möchte), aber die Markisen fahren nicht, wenn Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) erreicht ist.
Wo ist mein Denkfehler oder falsche Einstellung?
-
@Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °