NEWS
Test Adapter wireless-mbus v0.9.x
-
@pille0557
Was erwartest du dir von den Rohdaten Telegrammen in Grafana?
Der State sollte - in der Beschreibung steht - ja sowieso nur Daten bekommen wenn das Dekodieren des Telegramms fehlgeschlagen ist. Poste also mal bitte ein Debug Log.Die Telegramme die man im Screenshot sieht gehören vermutlich zu dem Gerät dem du auch den AES Schlüssel zugeordnet hast. Mein Tipp: Das ist nicht Zähler und daher passt dein Schlüssel auch nicht
-
@lvogt
Debug-Log?wireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:16.833 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSIwireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:16.809 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for responsewireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:13.727 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
host.raspi-iobroker
2023-05-03 19:50:11.802 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30071
host.raspi-iobroker
2023-05-03 19:50:09.278 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)admin.0
2023-05-03 19:50:08.905 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
host.raspi-iobroker
2023-05-03 19:50:08.700 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signalwireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:08.659 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonwireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:08.658 info terminatingwireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:08.655 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
host.raspi-iobroker
2023-05-03 19:50:08.651 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)wireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:05.458 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSIwireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:05.438 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for responsewireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:05.288 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","serialNumber":"BMBLt114J20","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BMBLt114J20-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"23a3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]wireless-mbus.0
2023-05-03 19:50:02.354 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24admin.0
2023-05-03 19:50:01.787 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
host.raspi-iobroker
2023-05-03 19:50:00.381 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30053
host.raspi-iobroker
2023-05-03 19:49:57.785 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)admin.0
2023-05-03 19:49:57.471 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
host.raspi-iobroker
2023-05-03 19:49:57.282 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signalwireless-mbus.0
2023-05-03 19:49:57.228 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasondoch ich denke schon, jedenfalls korrespondiert es mit dem Aufdruck ... ?
-
@pille0557 Dann wäre das Debug Log wohl um so wichtiger...
-
@lvogt wo finde ich das?
-
@pille0557 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
ich habe den nanoCul verbaut, ...
Hi, kannst du mal einen link schicken was genau du gekauft hast? Ich bekomme es mit 2 unterschiedlichen nano cul nicht hin. Bzw. es werden keine Daten empfangen.
-
@smartboart
nicht der Preishit, aber ging wenigstens schnell ...
nanoCul bei Amazon
hoffe ja, dass die 868MHz Variante die richtige ist -
@pille0557 Also meine IPERL sendet angeblich mit 433MhZ laut Versorger, habe aber beide Varianten ausprobiert.
-
@pille0557 im Admin bei dem wmbus Adapter den log level auf Debug stellen
-
@smartboart Danke!
ja ist auch iPerl -
@smartboart so sieht das jetzt aus:
2023-05-06 09:05:50.956 debug connected set to truewireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:50.894 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSIwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:50.891 debug CUL: RX: 544d4f44450d0awireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:50.875 debug CUL: TX: 5832310d0a6272740d0awireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:50.873 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for responsewireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.923 debug connected set to falsewireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.864 debug CUL: TX: 560d0awireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.858 debug Created device of type: CULwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.785 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24wireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.531 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000wireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.461 debug States create User PubSub Clientwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.459 debug States create System PubSub Clientwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.396 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000wireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.363 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001wireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.356 debug Objects client initialize lua scriptswireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.301 debug Objects create User PubSub Clientwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.299 debug Objects create System PubSub Clientwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.297 debug Objects client ready ... initialize nowwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:47.239 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
host.raspi-iobroker
2023-05-06 09:05:45.751 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 7019
host.raspi-iobroker
2023-05-06 09:05:43.181 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
host.raspi-iobroker
2023-05-06 09:05:42.660 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signalwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:42.625 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:42.623 info terminatingwireless-mbus.0
2023-05-06 09:05:42.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFsehe gerade, dass der iobroker 1h hinterher hängt, der raspi hat aber die Sommerzeit! ... ?
-
@smartboart danke für Deine Hilfe.
habe jetzt einen Stick mit der richtigen Firmware bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
gemäß meiner infos oben habe ich den in meiner Proxmox umgebung erfolgreich durchgereicht. in iobroker auch entsprechend erreichbar mit folgenden Einstellungen:und: Es funktioniert
der adapter verbindet erfolgreich zum Stick und hört.
nach einiger Zeit kommt der erste ping von meinem Sensus Iperl und der objektbaum zeigt im Feld info... raw date einen Eintrag.
auch kommt die Id des wasserzählers im Tab AES schlüssel... habe hier noch den korrekten AES schlüssel eingegeben und nach einiger Zeit warten interpretiert der Adapter den Wert richtig und dann wird der Wasserzähler auch mit den korrekten entschlüsselten Daten im Objektbaum angezeigt.
Als wem's hilft und wer einen Sensus Iperl auslesen möchte, mit den einstellungen im Screenshot funktioniert es
einzige Frage die ich habe: kann man das Sendeintervall des Wasserzählers irgendwie beeinflussen? es scheint, dass der nur jede Stunde sendet... -
@felidsche said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
und: Es funktioniert
der adapter verbindet erfolgreich zum Stick und hört.
nach einiger Zeit kommt der erste ping von meinem Sensus Iperl und der objektbaum zeigt im Feld info... raw date einen Eintrag.
auch kommt die Id des wasserzählers im Tab AES schlüssel... habe hier noch den korrekten AES schlüssel eingegeben und nach einiger Zeit warten interpretiert der Adapter den Wert richtig und dann wird der Wasserzähler auch mit den korrekten entschlüsselten Daten im Objektbaum angezeigt.tja, bei mir alles genauso, id des Wasserzählers stimmt auch, raw date auch da, aber dann nix im Objektbaum ... ?
evtl. muss ich den AES-Schlüssel nochmal kontrollieren lassenwas hast du hier gewählt:
-
@pille0557
Ich hätte wohl konkreter sein müssen: Es geht um ein Debug Log was auch ein ankommendes Telegramm enthält. Dann sollte dort nämlich auch was dazu stehen was beim Parsen schief gelaufen ist.Was du gepostet hast zeigt ja nur den Adapter Start.
-
@felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
@smartboart danke für Deine Hilfe.
habe jetzt einen Stick mit der richtigen Firmware bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
gemäß meiner infos oben habe ich den in meiner Proxmox umgebung erfolgreich durchgereicht. in iobroker auch entsprechend erreichbar mit folgenden Einstellungen:Hallo, heißt das, das der Stick so wie er geliefert wurde funktioniert? Ohne angepasste firmware? Also funktioniert dein iperl im 868Mhz Bereich?
-
@pille0557 in dem log sieht man nur das der Stick aufgenommen. Wurde.. vom iperl ist nichts zu sehen. Sieht aus wie bei mir..
-
@pille0557 hi pille, da habe ich
@pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
was hast du hier gewählt:
hi pille da habe ich nichts gewählt bzw. nichts geändert. Wenn der AES Key korrekt ist, sollte er es auch interpretieren. und es wird soweit ich verstanden habe erst ein objekt im Objektbaum angelegt, wenn einmal richtig interpretiert wurde.
-
@smartboart
ja, genau, mit der firmware die drauf war hat es funktioniert. Auf dem Stick ist schon die richtige mbus firmware drauf. die muss man nicht ändern.
ja, anscheinend geht der Iperl im 868 mhz bereich. hab dazu keine doku gefunden. -
laut diesem bericht: https://www.drmoldan.de/2020/12/23/funk-wasserzähler-iperl/ sendet der Iperl alle 14,6 sekunden.
bei mir kommen die Signale jedoch nicht so regelmäßig an. teilweise nur jede stunde, teilweise nur alle paar tage ;-(
ich probiere jetzt mal meine Antenne anders auzurichten. Eigentlich ist der usb stick genau gegenüber ca. 1,5 meter entfernt. das sollte funktionieren.
kann jemand helfen? bzw. hat einen tip was ich probieren kann? -
@felidsche
ok also hab nen neuen Stick bestellt und geht es geht jetzt auch bei mir... Lag dann wohl an meinen beiden vorhanden cul sticks. Weder der 433 er noch der 868 er lief...
Der Neue von Schlauhaus 868 läuft jetzt auch bei mir und das obwohl mir der Wasserversorger versicherte mein iperl würde mit 433MhZ funken...
Crazy... aber es geht... -
@felidsche Wie sieht es bei dir mit dem Empdang aus, also wie weit ist dein Cul vom iperl entfernt? Bei klappt es nur wenn er im selben Raum direkt in der nähe platziert ist. Im Raum neben an geht es schon nicht mehr.
Welche _Antenne benutzt du?
MfG