NEWS
[gelöst] Temperaturwerte Sonoff werden nicht angezeigt
-
Hi,
ich habe meinen Sonoff S20 seit langem in Betrieb mit iobroker, aber heute habe ich einen AM2301 eingebaut.
Im Webinterface (Tasmota 6.4.1) werden die Werte angezeigt, auch nach iobrpker werden die Werte übermittelt:sonoff.0 2019-02-10 18:14:52.124 debug [001s20xxxIrHeizung] Received: 001s20xxxIrHeizung/SENSOR = {"Time":"2019-02-10T18:14:52","AM2301":{"Temperature":21.0,"Humidity":54.6},"TempUnit":"C"}
sonoff.0 2019-02-10 18:14:52.073 debug [001s20xxxIrHeizung] Received: 001s20xxxIrHeizung/STATE = {"Time":"2019-02-10T18:14:52","Uptime":"0T01:20:46","Vcc":3.577,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":250,"LoadAvg":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1
sonoff.0 2019-02-10 18:14:45.050 debug Client [001s20xxxIrHeizung] pingreqDen Wert kann ich aber nicht in dem Objekt sehen, dort wird mir nur "POWER" und "alive" angezeigt.
von alten versionen war ich auch gewohnt, dass dort der zeitpunkt der letzten änderung angezeigt wurde - weiß aber nicht, seit wann ich das nicht mehr sehen kann.kann mir hier jemand helfen? hab schon alles versucht, iobroker neu gestartet, alle adapter aktualisiert, das sonoff device komplett gelöscht und neu angelegt, ...
gruß,
andre -
@astrakid hast du im Adapter auch die tele Dinger alle aktiviert?
-
@astrakid Browser starten und ip des S20 eingeben. Unter Einstellungen-Sonstige möglicherweise statt Belkin, die Hue-Emulation wählen weil ja jetzt mehrere Werte und nicht nur on/off angezeigt werden sollen. Wichtig sind auch noch die MQTT-Einstellungen. Gib bei den Topics ein: sonoff und stelle prefix/topics auf default. Und es kann dauern, bis was angezeigt wird im iobroker, man kann den Ping verkürzen Logging . Viel Glück!
-
hab hue emulation aktiviert, das war tatsächlich ausgeschaltet.
topic steht auf sonoff, prefix/topics muss ich noch konfigurieren - gibt es einen weg direkt über die webgui? die erweiterten einstellungen hab ich bisher immer über tasmotaadmin gesetzt, was aber im zweifel etwas umständlich ist.
gruß und danke vorab, ich melde mich, sobald ich was sehe oder nach längerer zeit immer noch nichts sehe...
gruß,
andre -
die änderung scheint noch nichts bewirkt zu haben, obwohl schon mehrfahc werte geliefert worden sind (telemetrie-daten werden alle 60s gesendet). ich such noch mal weiter...
-
Das mit HUE ist falsch, da sich das nicht auf Sensorendaten bezieht, sondern auf die zu schaltenden Kanäle.
Bei full topic sollte das stehen %prefix%/%topic%/ und daran sollte man auch nichts ändern, dann wie unten schon geschrieben wurde muss im Sonoff Adapter auch Haken bei tele/Sensor gesetzt werden. -
@Jan1 said in Temperaturwerte Sonoff werden nicht angezeigt:
%prefix%/%topic%/
läuft danke!!! tatsächlich war der topic verstellt - ich befürchte, hier hat ein autofill des browsers zugeschlagen und ich habe nicht weiter darauf geachtet. uargh. also tatsächlich kein technisches problem.
vielen dank für die hilfestellung!!!gruß,
andre