Adapter hm-rpc Alarm Objekte
-
Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Objektfelder *.ALARM
Es gibt dort ja z.B. neben unreach noch ein unreach_alarm. Das gleiche für alle anderen Fehlerfelder. Immer gibt es ein Pendant mit Alarm angehängt.
Wenn ich die FAQ bei GitHub richtig verstehe kann dieses Feld 0 (kein Fehler), 1 (Fehler) und 2 (Acknowledged) sein.
Nur verstehe ich nicht wieso? Um sich ein Script mit Servicemeldungen zu erstellen ist ja eigentlich nur "1" interessant.
Nach dem Motto wenn Feld = 1 dann sende Push. Zumal das Feld doch auch nur noch zwischen 1 und 2 wechseln wenn einmal ein Fehler aufgetreten ist oder? Bei mir sind nur bei den Homematic Komponenten die noch nie ein unreach hatten das Feld mit 0 gefühlt. Andere (selbst wenn die unreach Meldung gefühlt 1 Jahr her ist steht auf 2. Wo ist also der Sinn dieser 3 Stati und warum wurden die Felder gedoppelt (unreach und unreach_Alarm? Bitte nicht falsch verstehen. Ich will nur verstehen wo der Sinn dahinter ist. Insgesamt bin ich sehr froh das derzeit intensiv am Adapter gearbeitet. Vor der aktuellen Version waren alle meine Abfrageversuchen via Script nicht deckungsgleich mit den Servicemeldungen meiner CCU.
2. Frage wäre es nicht sinnvoll im Feld "LOWBAT" noch eine Info zu haben um welchen Typ es sich handelt? Somit könnte man nicht nur Abfragen das eine Batteriemeldung vorliegt sondern auch welche Batterie nötig ist. Es gibt ja im Homematic-Forum das All-Inc-Script von Alchy welches diese Info auch liefert. So stelle ich mir das für ioBroker auch vor.
Wenn ich also z. B. bei einem Fensterkontakt an die Info komme das es ein HM-Sec-RHS ist kann ich im Script hinterlegen das dort 2 x LR44 (AG13) brauche usw.
-
Zu 1: es gab die Alarmmeldungen schon zuvor allerdings aufgrund einer finde ich falschen Inplementierung nur wenn man eine rfd Instanz hatte. Und auch die HmIP Alarmmeldungen wurden dann fälschlicherweise in der rfd angelegt oder wenn keine rfd existiert dann gar nicht.
Zudem war der Alarm true oder false, jedoch liefert die CCU für die Alarme (Servicemeldungen): 0 für keine bekannt, 1 für aktuell und 2 für bestätigt. Wobei der timestamp des letztens alarms allerdings bei 2 erhalten bleibt siehe FAQ. Vorher war es so dass der Alarm bei 1 und 2 auf true geblieben ist, was mMn keinen Sinn gemacht hat. Für Details zu meinem Gedankengang siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/50
-
Zu 1: es gab die Alarmmeldungen schon zuvor allerdings aufgrund einer finde ich falschen Inplementierung nur wenn man eine rfd Instanz hatte. Und auch die HmIP Alarmmeldungen wurden dann fälschlicherweise in der rfd angelegt oder wenn keine rfd existiert dann gar nicht. `
Das ist mir auch aufgefallen. Erst durch Deinen Eintrag auf Github hin habe ich bei mir nochmal genauer geschaut. Endlich kann man alle Servicemeldungen auch über iobroker verarbeiten und sich melden lassen. Schon alleine dafür ein riesen Dank.
Nur um es abschließend aber nochmal zu wissen: Der Wert 0 ist nur so lange dort zu finden bis einmal ein Fehler auftritt. Danach nie mehr?
So dürfte vemutlich bei jedem LOWBAT_ALRAM spätestes nach 2 Jahren Nutzung nie mehr eine 0 dort erscheinen?
Was sagst Du denn zu meinen 2. Punkt?
-
Also nur so empirisch: ich glaube bei mir wurden nach einem CCU Neustart die Meldungen von 2 auf 0 gesetzt. Die Nummern kommen so von der CCU, wenn du näheres zum Verhalten herausfindest nur her damit.
Zu 2: klingt interessant, allerdings eher was für ein externes Skript finde ich. Außer du weißt eine Möglichkeit den Batterietyp automatisiert aus der CCU abzufragen. So wie es klingt möchtest du jedoch manuell die Typen pflegen.
-
Externes Script ist klar. Nur dazu muss man halt abfragen können wenn eine LOWBAT Meldung kommt von welchen Typ der Sensor ist. Der Name oder die Seriennr (die derzeit als einzige Info vorhanden ist) sind da ja eher nicht hilfreich. Einzig die Info wie z. B. HM-Sec-RHS würden hier helfen. Abfragbar sollte das auf jeden Fall sein. Bei den Objekten im ioBroker unter hm-rpc-meta sind sie ja.
Per Homematic Script geht das auch. Wie genau weiß ich leider nicht. Sollte irgendwie mit HssType() funktionen?
-
Im Objekt stehen doch die Typinformationen drin: obj.native.TYPE
{ "_id": "hm-rpc.0.OEQ0313814", "type": "device", "common": { "name": "Keymatic Haustür", "icon": "/icons/14_hm-sec-key_thumb.png" }, "native": { "ADDRESS": "OEQ0313814", "CHILDREN": [ "OEQ0313814:0", "OEQ0313814:1" ], "FIRMWARE": "2.5", "FLAGS": 1, "INTERFACE": "PEQ0174423", "PARAMSETS": [ "MASTER" ], "PARENT": "", "RF_ADDRESS": 5718645, "ROAMING": 0, "RX_MODE": 2, "TYPE": "HM-Sec-Key-S", "UPDATABLE": 0, "VERSION": 7 }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "ts": 1548444115252, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
Das stimmt. Nur der Auslöser ist bei einer LOWBAT Meldung doch dieser Datenpunkt?
Ich frage mit
var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
Ich glaube da liefert mir obj.native.TYPE nichts. Werde das aber nochmal testen. Ansonsten wäre es halt perfekt wenn dieser TYPE auch unter LOWBAT_ALARM auftauchen würde.
-
Kriege ein undefined wenn ich es versuche:
! ````
var logging = true;
var debugging = true;
! //var _device = 'All';
var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
! function countLowbat(obj) {
// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
var moeglicheLOWBAT = 0;
var LOWBAT = 0;
var textLOWBAT = [];cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element) var obj = getObject(id); var Bezeichnung = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')); var ID_Name = id.split('.')[2]; var test = obj.native.TYPE if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt ++LOWBAT; textLOWBAT.push(ID_Name + ' ' +Bezeichnung); // Zu Array hinzufügen _message_tmp = _message_tmp +ID_Name + ' ' +Bezeichnung+'\n'; } ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status if(debugging){ log('Geräte Nr. ' + i + ': ' +ID_Name +' '+ Bezeichnung + ': ' + status +test); } });
! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
if(LOWBAT > 0){
if(logging){
log('Anzahl möglicher Geräte mit Batteriewarnung ' + moeglicheLOWBAT +' Stück, davon Geräte mit LOWBAT: '+LOWBAT + ' Stück');
log('Betroffene Geräte: ' + textLOWBAT.join(', '));} }
}
! //beim Start
countLowbat();
! ```` -
Ja weil das nur im Objekt des Channels drin steht, probier es mal so:
on({id: 'hm-rpc.1.000393C99B9EDF.0.LOW_BAT_ALARM', val: 1, ack: true}, obj => { getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2), (err, _obj) => { log(`Batterie von ${_obj.common.name} (${_obj.native.TYPE}) leer`, 'warn'); }); });
-
Ich habe diesbezüglich noch Fixes vorgenommen in REGA und RPC. RPC ignoriert nun den stateChange (bestätigen von Servicemeldungen) was vorher zu einer Fehlermeldung geführt hat. Und Rega kann jetzt auch für alle anderen Typen als rfd die Servicemeldungen bestätigen, da war noch ein kleiner Bug drin. Entsprechend REGA 2.2.1, RPC 1.9.5
-
Kriege ein undefined wenn ich es versuche:
! ````
var logging = true;
var debugging = true;
! //var _device = 'All';
var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
! function countLowbat(obj) {
// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
var moeglicheLOWBAT = 0;
var LOWBAT = 0;
var textLOWBAT = [];cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element) var obj = getObject(id); var Bezeichnung = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')); var ID_Name = id.split('.')[2]; var test = obj.native.TYPE if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt ++LOWBAT; textLOWBAT.push(ID_Name + ' ' +Bezeichnung); // Zu Array hinzufügen _message_tmp = _message_tmp +ID_Name + ' ' +Bezeichnung+'\n'; } ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status if(debugging){ log('Geräte Nr. ' + i + ': ' +ID_Name +' '+ Bezeichnung + ': ' + status +test); } });
! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
if(LOWBAT > 0){
if(logging){
log('Anzahl möglicher Geräte mit Batteriewarnung ' + moeglicheLOWBAT +' Stück, davon Geräte mit LOWBAT: '+LOWBAT + ' Stück');
log('Betroffene Geräte: ' + textLOWBAT.join(', '));} }
}
! //beim Start
countLowbat();
! ```` `const logging = true; const debugging = true; //var _device = 'All'; const cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.0.LOWBAT_ALARM$]'); function countLowbat(obj) { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0 let moeglicheLOWBAT = 0; let LOWBAT = 0; const textLOWBAT = []; cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT const status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element) const obj = getObject(id); const Bezeichnung = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')); const ID_Name = id.split('.')[2]; const test = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE; if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt ++LOWBAT; textLOWBAT.push(ID_Name + ' ' +Bezeichnung); // Zu Array hinzufügen const _message_tmp = _message_tmp + ID_Name + ' ' +Bezeichnung+'\n'; } ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status if(debugging){ log('Geräte Nr. ' + i + ': ' + ID_Name + ' '+ Bezeichnung + ': ' + status + ' ' + test); } }); // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben if(LOWBAT > 0){ if(logging){ log('Anzahl möglicher Geräte mit Batteriewarnung ' + moeglicheLOWBAT +' Stück, davon Geräte mit LOWBAT: '+LOWBAT + ' Stück'); log('Betroffene Geräte: ' + textLOWBAT.join(', ')); } } } //beim Start countLowbat();
-
So noch etwas probiert und es sieht vielversprechend aus.
So sieht die Meldung derzeit aus. Noch ein wenig Feintuning dann veröffentliche ich das Script mal. Wenn alles klappt sollte dann bei einer LOWBAt Meldung eine Push verschickt werden mit der Info welche Batterie man braucht.
Deine Verbesserung guck ich mir mal an. Verstehe ich das richtig das ich wenn ich den State sticky_unread_Alarm auf 2 in iobroker setze die Servicemeldung in der ccu bestätige?
Das wäre perfekt. Die anderen Meldungen verschwinden ja sowieso automatisch…
-
Ja Meldungen kannst du bestätigen damit, sogar wenn in der CCU die Schaltfläche ausgegraut ist soweit ich weiß
-
So noch etwas probiert und es sieht vielversprechend aus.
2BE706A6-0D39-42CD-979C-9556322D2D00.jpeg
So sieht die Meldung derzeit aus. Noch ein wenig Feintuning dann veröffentliche ich das Script mal. Wenn alles klappt sollte dann bei einer LOWBAt Meldung eine Push verschickt werden mit der Info welche Batterie man braucht.
Deine Verbesserung guck ich mir mal an. Verstehe ich das richtig das ich wenn ich den State sticky_unread_Alarm auf 2 in iobroker setze die Servicemeldung in der ccu bestätige?
Das wäre perfekt. Die anderen Meldungen verschwinden ja sowieso automatisch… `
Das wäre super wenn du das Script veröffentlichst. -