<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[S7 Adapter verzögerung beim schreiben von werten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe seit längerem erfolgreich den S7-Adapter im Einsatz der den Zugriff auf meine SPS (S7-3152DP) ermöglicht. Inzwischen habe ich etwas über 100 Datenpunkte aus 5 verschiedenen Datenbausteinen drin.</p>
<p dir="auto">Immer wenn ich z.B. ein Bit in einem Datenbaustein setze (von false auf true) wird kurze zeit später das Bit wieder false und eine sekunde später wieder true. Das zeigt sich inbesondere dann auch durch flackern der Buttons in Vis oder auch bei den Zustandsanzeigen im Homekit (YAHKA) was eher unschön ist. Blöd ist das auch Scripte die auf änderungen von Bits reagieren sollen dann auch mehrfach ausgeführt werden.</p>
<p dir="auto">So als ob der Schreibbefehl verzögert an die SPS geht und zwischendurch noch der wert mit dem vorigen Zustand aktualisiert wird.</p>
<p dir="auto">Poll delay ist auf 1000ms eingestellt.</p>
<p dir="auto">Ist das nur bei mir so? Woran könnte das liegen?</p>
<p dir="auto">grüße</p>
<p dir="auto">Kilipet</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/18880/s7-adapter-verzögerung-beim-schreiben-von-werten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 18:45:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/18880.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 17 Jan 2019 10:12:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to S7 Adapter verzögerung beim schreiben von werten on Mon, 01 Jul 2019 20:12:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mal eine Frage in die Runde, hat jemand das Problem bereits gelöst?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/277151</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/277151</guid><dc:creator><![CDATA[ple]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Jul 2019 20:12:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to S7 Adapter verzögerung beim schreiben von werten on Tue, 22 Jan 2019 09:34:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Kann ich bestätigen. Beim Licht einschalten "flackert" das Widget im Vis "kurz nach". Ich habe das bisher aber auch unter "Kosmetik" abgehakt, weil es in der S7 und im iobroker bei meiner Logik keinerlei Konsequenzen hat. Ich glaube das hat damit zu tun, dass der Adapter den aktuellen Stand aus dem DB liest. Beim Setzen schiebt der Adapter die "1" in den DB und das Widget zeigt solange "1". Bis der Adapter dann die "1" aus dem DB zurückliest vergeht ein Moment, ich nehme an, die im Adapter parametrierte Poll Delay. In dieser Zeit zeigt das Widget wieder "0" bis dann die "1" aus dem DB gelesen ist. &lt;u&gt;Daher tritt der Effekt beim schalten von "1" nach "0" nicht auf.&lt;/u&gt; - <strong><strong>Doch habe ich gerade gesehen, da flackert es genauso.</strong></strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/215964</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/215964</guid><dc:creator><![CDATA[fu_zhou]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Jan 2019 09:34:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to S7 Adapter verzögerung beim schreiben von werten on Thu, 17 Jan 2019 13:24:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist bei mir auch so.</p>
<p dir="auto">Ich setze ein true auf einen DB Bit, der wird zwar auf der S7 Seite nur ein mal gesetzt, aber im S7 Adapter geht der kurz wieder auf false und dann wieder true.</p>
<p dir="auto">Bin das aber bis jetzt noch nicht weiter nachgegangen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/213994</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/213994</guid><dc:creator><![CDATA[ple]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Jan 2019 13:24:22 GMT</pubDate></item></channel></rss>