Füllstandsmessung per Pegelsonde.
-
@saeft_2003 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
Ich hab den Aufbau so gemacht wie hier im Thread beschrieben und dann das ganze an A0 angeklemmt.
Mqtt geht bei mir über den sonoff Adapter. Mit der Zisterne.ino hab ich gar nichts gemacht.
So ist der Aufbau bei mir:
Sieht sehr verständlich aus. Danke
Wie wird es Dir dann zum schluss angezeigt? -
@saeft_2003 ,
bei 4-20mA mehrere hundert Meter. -
Ok sollte reichen
-
@saeft_2003 ,
das ist ja der Vorteil bei einer Stromschleife, lange Wege und Störunanfälligkeit.
Der Wandler Strom/Spannung muss dann aber auch im Haus sitzen.
Bei mir beträgt die Leitungslänge bei 0,18 mm² ca.35m und habe keine sichtbaren Leitungsverluste. -
Wo wir gerade bei Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Sensor sind, ich benötige einen Sensor für meinen Grundwasserpütt - kreisrund mit einem Durchmesser von 60cm und einer tiefe von 4,5m.
Habt ihr einen Tipp für mich?
-
0-5m
-
@saeft_2003 danke dir.
Ist es schlimm, wenn der Pütt niemals voll wird?
Habe dort eine Pumpe drin hängen, die das Wasser ab einer bestimmten Höhe weg pumpt, zum Schutz vom Haus.Sollte man dann lieber eine. Anderen Sensor nehmen oder ist das egal?
-
Sollte wurscht sein. Ich hab ein Flachtank mit einem guten Meter und hab die 0-2m
-
@hant0r 0-5 Meter Drucksensor mit Vss 5V und Analog Ausgang 0 - 3,3V. Dann sparst du dir den Stromwandler. In kürze wird es eine Alpha Version für den ESP32 geben.
-
Guten,
Versuche grade meinen Anlage zusammen zu bauen, aber irgendwie komme ich nicht weiter.Habe einen D1 Mini mit Pegelsonde 0-2m
einen IN219 und 5 auf 24Volt Wandler
Möchte das ganze per ESPHome in den HomeAssistant bekommen.Hat das schon jemand hin bekommen? Ich mach das alles zum ersten mal.
Wäre dankbar ( Links reichen auch zum lesen )
-
Habe jetzt geschafft, den Sensor per Tasmota in mein HomeAssistant zu bekommen.
Weiss jemand wie ich das jetzt Grafisch darstellen kann und eine Formel um den Strom in Wasserstand zu berechnen( Anzeige )? -
@jailbraik-0,
zeig mal den Schaltplan, mir ist i. M. unklar wie du mit einem IN219 und der Sonde den Wasserstand ermitteln möchtest.
Der IN219 ist doch ein Strommesser und kein Wandler. -
-
@elsekling Hallo, ich bekomme es nicht hin, die Daten per MQTT an mein Homeassistant zu senden.
Habe alles so eingetragen, wie in deiner Anleitung - kann es sein das es nicht funktioniert (was ich vor habe)?Danke
-
@jailbraik-0
Warum möchtest Du das Rad noch einmal erfinden?Hier wird doch der Schaltungsaufbau beschrieben. Dort steht was man bruacht.
https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/511?_=1665829014813
Grüße
-
@jailbraik-0 ,
du musst messen wieviel Strom fließt wenn die Zisterne voll ist und leer ist, der Rest ist Dreisatz.
Beispiel:
leer 0mA 0Liter
voll 100mA 1000Liter50mA sind dann 500Liter
10mA sind dann 100Liter u.s.w.Allerdings ist die Messung mit dem INA219 sehr ungenau da du nur in einem Bereich von 4-20mA misst und das Teil bis 3,2A messen tut.
Beowolf zeigt die bessere Schaltung.
-
OK, vielen dank euch beiden - dann habe ich leider die INA umsonst bestellt - nächste Bestellung ist raus - hoffe das bekomme ich hin.
Danke
Schönen Tag allen. -
Nachdem mein Ultraschallmesssystem nun schon wieder Probleme macht, suche ich evtl. eine andere Lösung.
btw: Ich habe als Ultraschallsensor extra schon einen Fahrzeugsensor genommen, damit die feuchte Umgebung diesen nicht zerstört, diesen eingebaut in eine Feuchtraumdose, inkl. der Elektronik und trotzdem habe ich jetzt wieder einen Ausfall.
Beim letzten Mal war es die Platine vom Sensor, jetzt muss ich erst wieder die Ursache suchen.Damit sich nicht wieder irgendwelche Teile in der feuchten Umgebung befinden, die das auf Dauer nicht aushalten, ist meine Idee, nur noch die Pegelsonde in die Zisterne zu hängen und den Rest in den Keller.
Zum Keller führt jedoch ein ganz normales Kabel, 3 x 1,5 oder 5 x 1,5.
Wenn möglich, würde ich dieses gerne verwenden. Der Luftdruckschlauch braucht ja nicht in den Keller mit verlängert werden. Aber funktioniert das einfache Verlängern der Sensorkabel oder muss das ein besonderes Kabel sein? -
@andreas-5 ,
für die 4-20mA Sonde reicht der Kabelquerschnitt locker.
Nein das Kabel funktioniert auch. -
@wal sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
@andreas-5 ,
für die 4-20mA Sonde reicht der Kabelquerschnitt locker.
Nein das Kabel funktioniert auch.Super, Sonde ist schon bestellt.
Danke!