NEWS
Blockly Script für Poolsteuerung
-
Danke für Eure Hilfe. Das Script soll das Grundgerüst für weitere Abhängigkeiten sein. Dabei soll die Außentemperatur auch mit eine Rolle spielen. Über die Zyklen steure ich eine Solarheizung für die Wassererwärmung. Es gibt zwar einen Bypass in den Schlauchleitungen, jedoch bin ich noch am experimentieren. Als nächstes wir dann eine Differenztemperaturmessung zwischen Poolwasser und dem erwärmten Wasser in der Solarheizung hinzukommen. Ich stehe sozusagen am Anfang jedoch hilft es mir das programmieren mit blockly zu verstehen.
-
so viel zum Thema Schalter in FIS Hier auf einem iPhone
-
Hi,
Hast du es schon geschafft das mit Blockly umzusetzen da ich das selbe vor habe. -
Hi,
hier mal meine Lösung so als Anregung. Ist mit PV Anlage, Laufzeit, 2 Startzeiten. Das letzte Bild
ist aus meiner VIS. Ich setzte u.a. von HM einen Differenztemperatur-Sensor für die Oberfläche und Unterwasser. Auf dem Pool liegt eine Solarfolie. Wenn die Differenz zwischen oben und unten groß genug ist, geht die Pumpe kurz an und mache eine Umwälzung. So bekomme ich das Wasser auch ohne WP und Solarpanels recht schnell aufgewärmt (wenn denn die Sonne scheint). Ich habe zwei Startzeiten
die ich individuell festlegen kann ebenso die wie die Laufzeiten.Vielleicht hilft es euch ja etwas. Bei Fragen einfach fragen. !
-
@lesiflo Hi,
danke für deine Blockly-Scripte. Ich verstehe nur nicht, wie du die Laufzeit ermittelst. Ich habe das gleiche vor. Ich habe G-Homa Schaltsteckdosen und eine PV-Anlage.Woher ziehst du dir die Zeit, die die Pumpe am Tag bereits gelaufen ist?
Viele Grüße,
Bernd -
@speridal
Bin jetzt nicht an meinem System.
Habe da auch ein komplexeres Blockly, das auch noch dir Temperaturdifferenz des Absorbers und anderes integriert hat.Die Lufzeit ermittele ich indem ich bei "Pumpe_an" ein Intervall starte, das jede Minute einen Zähler um eins hochzählt und in einen Datenpunkt schreibt.
Um 23:59 wird der wieder genullt. -
Hi, ich verwende hierfür eine Homematic Schaltsteckdose. In Homematic gibt es eine Funktion die Laufzeiten zu ermitteln.
-
@Homoran said in Blockly Script für Poolsteuerung:
@speridal
Bin jetzt nicht an meinem System.
Habe da auch ein komplexeres Blockly, das auch noch dir Temperaturdifferenz des Absorbers und anderes integriert hat.Die Lufzeit ermittele ich indem ich bei "Pumpe_an" ein Intervall starte, das jede Minute einen Zähler um eins hochzählt und in einen Datenpunkt schreibt.
Um 23:59 wird der wieder genullt.Hi,
perfekt, das genügt mir schon. Damit komme ich zurecht.
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Bernd -
@lesiflo Hallo, ich hole das alte Thema mal wieder hoch. Hast Du für dein Blocky vielleicht auch eine Export Datei ? So würde der Erstellungszeitraum etwas schneller gehen für mich
-
@MyMeyer Hi, hier der Export. Poolsteuerung.txt
-
@lesiflo sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
@MyMeyer Hi, hier der Export. Poolsteuerung.txt
Ich habe da noch mal eine Frage zu bzw. eine Bitte. Würdest du die View der Poolsteuerung zur Verfügung stellen? Vielen Dank.
-
@dennismenger Hier ist sie:
page_pool.txt -
@lesiflo Perfekt, danke dir für die schnelle Reaktion
-
@Homoran könntest du bitte einmal dein Blockly zur Verfügung stellen? Ich möchte einmal schauen wie du den Zähler hochlaufen lässt mit der Pumpenlaufzeit. Ich nutze die Homematic IP Schaltsteckdose mit dem AccessPoint. Da gibt es leider keine Laufzeiten abzugreifen.
Ich habe auch eine PV-Anlage, leider noch keine Temperatursensoren, die kommen aber noch.
Vielen Dank.
-
@lesiflo darf ich dich bezüglich des Blocklys noch einmal um Hilfe bitten?
Wie bekommst du in der manuellen Steuerung die Endzeit in das Blockly? Also z.B. 60 Minuten Laufzeit bei Startzeit1.
Danke dir.
-
@dennismenger Hi, alle Zeiten werden über die VIS eingegeben.
-
@lesiflo Danke, das hatte ich gesehen. Allerdings hatte ich erst nicht verstanden wann dann bei dir die Pumpe wieder ausgeht.
Nutzt du die Homematic-Steckdose als IP-Variante oder normale Variante?
-
@dennismenger Moin, als normale. zusammen mit RaspberryMatic. Dort gibt das CuxD Device welches u.a. eine Timerfunktion liefert.
-
@lesiflo Danke dir für deine Antwort. Ich habe den AccessPoint, da gibt es leider keine Möglichkeit.
Könnte man sowas auch innerhalb eines Blockly realisieren, dass er die Pumpenlaufzeit anzeigt?
-
@dennismenger Geht bestimmt, soweit ich weiß gibt es aber auch einen Countdown-Adapter. Eventuell geht das damit einfacher.