_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40101 prmHALTaho1 Drehzahl Luefter 1 --> out rpm floatsw 2 1 0 level true true false false false 40103 prmHALTaho2 Drehzahl Luefter 2 <-- in rpm floatsw 2 1 0 level true true false false false 40133 prmRamIdxT1 Aussentemperatur <-- out °C floatsw 2 1 0 level true true false false false 40135 prmRamIdxT2 Zuluft zu den Raemen <-- in °C floatsw 2 1 0 level true true false false false 40137 prmRamIdxT3 Ablufttemperatur aus den Raemen --> in °C floatsw 2 1 0 level true true false false false 40139 prmRamIdxT4 Ablufttemperatur nach draussen --> out °C floatsw 2 1 0 level true true false false false 40169 prmRamIdxUnitMode Betriebsart setzen man=4, auto=8, bypass an=128 aus=32896, Sonne=2052 uint32sw 2 1 0 level true true false false false 40199 prmRamIdxBypassActualState Status 0=zu, 255=auf int32sw 2 1 0 value true true false false false 40265 prmRamIdxBypassManualTimeout Manuelle Ruecksetzzeit int32sw 2 1 0 value true true false false false 40325 prmRomIdxSpeedLevel Status Luefter 0,1,2,3,4 uint32sw 2 1 0 level true true false false false 40445 prmBypassTmin Min Temperatur fuer Aussenluft °C floatsw 2 1 0 value true true false false false 40447 prmBypassTmax Max Temperatur fuer Innenluft °C floatsw 2 1 0 value true true false false false 40473 prmCurrentBLState Status setzen 6=Sommer, 1=Normal uint32sw 2 1 0 level true true false false false 40555 prmFilterRemainingTime Filterwechsel in Tage uint32sw 2 1 0 value true true false false false 40625 Arbeitszeit in Stunden uint32sw 2 1 0 value true true false false false