heute_laufzeit_min
heute_laufzeit_std
*/5 9-22 * * *
EQ
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Steuerung
2
Nach Zeit mit PV
OR
AND
GTE
val
javascript.0.Solar.Wechselrichter.Einspeisung
400
OR
AND
TRUE
between
12:00
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Start_1
13:05
LT
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_1
AND
TRUE
between
12:00
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Start_2
20:05
LT
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_2
AND
TRUE
>
20:05
LT
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_2
hm-rpc.0.NEQ1662825.1.STATE
FALSE
TRUE
OR
OR
AND
LT
hh:mm
14:05
GTE
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_1
GTE
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_2
AND
LT
val
javascript.0.Solar.Wechselrichter.Einspeisung
10
TRUE
<
20:05
hm-rpc.0.NEQ1662825.1.STATE
TRUE
5
sec
FALSE
FALSE
EQ
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Steuerung
1
Nach Zeit ohne PV
OR
AND
TRUE
between
12:00
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Start_1
11:35
LT
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_1
AND
TRUE
between
12:00
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Start_2
16:35
LT
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_2
hm-rpc.0.NEQ1662825.1.STATE
FALSE
TRUE
OR
AND
LT
hh:mm
16:05
GTE
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_1
GTE
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_2
hm-rpc.0.NEQ1662825.1.STATE
TRUE
5
sec
FALSE
FALSE
Umwälzung nach Oberflächentemperatur
ne
hm-rpc.0.QEQ0051823.3.TEMPERATURE
AND
AND
GTE
val
hm-rpc.0.QEQ0051823.3.TEMPERATURE
1.5
EQ
val
hm-rpc.0.NEQ1662825.1.STATE
FALSE
OR
OR
TRUE
between
09:00
09:55
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Start_1
TRUE
between
12:00
14:55
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Start_2
GTE
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_2
hm-rpc.0.NEQ1662825.1.STATE
FALSE
TRUE
hm-rpc.0.NEQ1662825.1.STATE
TRUE
8
min
TRUE
FALSE
Heutige Laufzeit berechnen
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
ne
heute_laufzeit_min
64
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
60
heute_laufzeit_std
DIVIDE
1
MINUS
1
val
hm-rpc.1.CUX9001001.1.TIME_ON_SUM
1
heute_laufzeit_min
60
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.heutige_Laufzeit_h
TRUE
2
sec
FALSE
hh:mm
heute_laufzeit_std
:
ROUND
3.1
heute_laufzeit_min
Änderung der Laufzeit nach Pool-Temperatur
ne
hm-rpc.0.QEQ0051823.2.TEMPERATURE
AND
GT
val
hm-rpc.0.QEQ0051823.2.TEMPERATURE
26
EQ
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeitsteuerung
1
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_1
FALSE
240
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_2
FALSE
480
AND
AND
GTE
val
hm-rpc.0.QEQ0051823.2.TEMPERATURE
24
LTE
val
hm-rpc.0.QEQ0051823.2.TEMPERATURE
26
EQ
val
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeitsteuerung
1
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_1
FALSE
180
javascript.0.Eigene_Variablen.Steuerung.Poolfilterpumpe.Laufzeit_2
FALSE
360