NEWS
Gelöst: Problem mit Widget "Windows und shutter"
-
Hallo Freunde,
ich muss vorweg gestehen, dass ich ein blutiger Anfänger in Sachen ioBroker bin.
Mit einem Raspberry Pi und Homematic WebUi steuere ich bereits erfolgreich einige Rollläden.
Nun versuche ich dies mit ioBroker und vis etwas schöner zu visualisieren.
Ich habe ioBroker installiert und in vis und das Widget "Windows und shutter" eingebunden.
Leider bewegt sich auch nach dem verlinken mit dem Rolladens nichts.
Beim Verlinken irritiert mich die Tatsache, dass ich mehrere Möglichkeiten haben, denn unter "hm-rpc.0 und hm-rpc.1 finde ich jeweils meine Rollläden.
Kann mir das jemand erklären?Die Eigenschaften des Widgets sehen wie folgt aus:
Wie gesagt, leider bewegt sich der Rolladen nicht.Für Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
-
Für Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. `
Wie viel Instanzen hast Du denn von dem HM-RPC Adapter installiert???????(Zu sehen sind ja "nur" hm-rpc.0 bis hm-rpc.7)
Man braucht in der Regel nur ein "hm-rpc.0". (Gegebenenfalls noch ein "hm-rpc.1" für CuxD)
Lösche die überflüssigen Instanzen. Die belasten Dein System (ioBrocker und CCU) nur unnötig.
Du brauchst sehr wahrscheinlich nur eine Instanz "hm-rpc.0" mehr nicht.
(löschen im Reiter "Instanzen")
Screenshots bitte hier direkt einfügen. Keine PDF Dateien.
Grüße
-
Das zweite Objekt im Widget fehlt:
Beispiel:
-
Hallo Freunde,
diese Hinweise waren schon mal sehr wichtig und hilfreich.
Ich habe alle überflüssigen Instanzen gelöscht. So ist das Ganze schon etwas übersichtlicher.
Nach einigem Probieren mit dem Verlinken des Widgets, bewegt sich der Rolladen auch.
Leider habe ich nicht so richtig verstanden, was ich da genau gemacht habe.
Wendy, kannst Du mir die Einträge in "Object ID:" und " Object ID in Arbeit:" erklären oder gibt es irgendwo eine Quelle, wo ich das nachlesen kann.
An alle schon mal herzlichen Dank.
Kurt
-
Hi Kurt,
viel erklären kann ich da leider nicht.
ich weiß das diese Widget diese beiden Datenpunkte vom Rolladenaktor benötigt um zu funktionieren.
Kann sein das ich das vor 2 Jahren mal irgendwo gelesen habe… aber wo :oops:
Gruß
Mirko
EDIT: sollte das Problem jetzt gelöst sein, bitte den Titel um ein [Gelöst] ergänzen.
-
kannst Du mir die Einträge in "Object ID:" und " Object ID in Arbeit:" erklären `
Die Object-ID ist die ID deines Rolladenaktors, Datenpunkt LEVEL (zur bestimmung der Behanghöhe)Die OID "in Arbeit" ist der Datenpunkt WORKING des Rolladenaktors, der überprüft ob sich der Rolladen gerade in Bewegung befindet.
Wie bei manueller Bedienung hat ein short Press während des Laufs eine andere Funktion, als wenn man SHORT_PRESS im Stillstand ausübt.