NEWS
[gelöst] Enum.rooms und functions leer
-
Hallo allerseits,
Ich bin neu hier und versuche mich seit letzter Woche daran, mich in iobroker einzuarbeiten.
Wie jeder Anfänger habe ich auch diverse Probleme, die Lösungen dazu hier im Forum klappen leider nicht…...
Erstmal habe ich nix in enum.rooms
Was ich bisher versucht habe:
-
in der CCU Räume umbenennen und zurück, rega und rpc neu starten -> Keine enum.rooms
-
das Gleiche nochmal, CCU neu starten-> Keine enum.rooms
-
rpc Adapter von BIN-RPC auf XML-RPC umgestellt, -> Keine enum.rooms -> zurückgestellt.
-
iobroker restart-> Keine enum.rooms
Was kann ich bitte noch versuchen?
Iobroker läuft auf dem Rpi 3, alle adapter upgedatet.
-
-
Moin,
hast Du den hm-rega-Adapter installiert?
Wenn nicht, schau mal in die dazugehörige Doku.
Zitat daraus
> Während der hm-rpc Adapter die Datenpunkte ausliest und schreibt, werden über den hm-rega Adapter die Klarnamen, Systemvariablen, Räume, Gewerke und Programme synchronisiert.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=deWenn ja, poste bitte mal Screenshots der Konfig vom hm-rpc und hm-rega.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Hast du mal unter dem Tab Aufzählungen einen Reload gemacht?
-
Hier die Screenshots
-
Hi,
ich sehe, Du hast den ioBroker per WLAN angebunden.
Bestht die Möglichkeit, den mal per Kabel anzubinden?
Die restlichen Konfigs sehen erst mal gut aus.
Ggf. kannst Du den hm-rpc.0 mal auf XML-RPC stellen (ich hatte mit BIN-RPC schonmal Probleme).
Welche Versionen von:
-
hm-rpc
-
hm-rega
hast Du?
Gruß,
Eric
-
-
Ich habe jetzt beide RPC auf Ethernet und XMl umgestellt, keine Änderung.
Rega Version ist 1.6.6, RPC hat 1.4.14
Geht aber leider immer noch nicht.
-
Hast du die beiden Adapter mal auf "Debug" gestellt und ins log geschaut wenn du einen restart der Adapter gemacht hast?
Was ist mit dem Reload auf der Seite? gemacht, nicht gemacht?
Mal versucht den iobroker zu stoppen und ein
iobroker upload all
versucht.
-
Upload hat auch nichts gebracht.
Aber ich habe das Problem trotzdem gelöst!
Im Log tauchten beim hm-rega ab und zu errors auf:
Ccu unreachable
Da ich eine vom üblichen Schema (192.168.x.x) abweichende Netzwerkumgebung habe, muss in der CCU unter Systemverwaltung/Firewall der Zugriff für diesen Netzwerkbereich freigegeben werden.
Nach Neustart des Rega adapters habe ich nun auch rooms und functions.
Danke für die Hilfe
-
Sehr schön.
Kannst du bitte den Titel noch als [Gelöst] markieren!