NEWS
HM Heizung Modus
-
Moin,
wollte mich gerade mal meiner Heizung widmen habe allerdings einige verwirrungen.
Im HM UI kann man ein aktives Wochenprogramm anlegen dann hat man eine Comfort Option und eine Eco Funktion.
Als Datenpunkt finde ich Comfort das wohl die Temp dann auf den fixen wert stellt.
Lowering Mode ist der Eco Mode?
Die Wochenprogramme sind nicht über ioBroker ansteuerbar?
Kann mir ein HM Experte helfen?
-
Moin,
wollte mich gerade mal meiner Heizung widmen habe allerdings einige verwirrungen.
Im HM UI kann man ein aktives Wochenprogramm anlegen dann hat man eine Comfort Option und eine Eco Funktion.
Als Datenpunkt finde ich Comfort das wohl die Temp dann auf den fixen wert stellt.
Lowering Mode ist der Eco Mode?
Die Wochenprogramme sind nicht über ioBroker ansteuerbar?
Kann mir ein HM Experte helfen? `
Hi,
schau dir mal diesen Thread an:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080
Gruß
-
das Script kenne ich war mir zu umfangreich… mal sehen
-
wochenprogramme sind auch von iobroker aus änderbar, aber nicht zu einfach über die States:
ich habs hier mal versucht:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 343#p63343
mittlerweile läuft das bei mir
gruss, black
-
Moin,
Die Wochenprogramme sind nicht über ioBroker ansteuerbar? `
die Wochenprogramme sind ein Problem - die liegen nicht in der CCU, sondern in dem einzelnen Komponenten. Sie werden nur über die CCU "verwaltet".Es gibt im HM-Forum einen langen Thread dazu (und wohl auch eine Umsetzung, wie man das Scriptgesteuert machen kann). Soweit ich weiß, hat es aber noch keiner für/nach ioBroker umgesetzt.
Das ist mein aktueller Wissenstand zu dem Thema.
Gruß,
Eric
-
Doch, ich hab das
folgendes Script in der CCU2 unter /usr/local als setparam.tcl hinterlegen:
`#!/bin/tclsh # # Aufruf für ein putParamset (z.B. via system.Exec) # ================================================= # # tclsh setparam <addresse> <datentyp> <wert> # z.B. # tclsh setparam GEQ004711:2 MODE_TEMPERATUR_REGULATOR int 2 # load tclrpc.so set item [lindex $argv 1] set datatype [lindex $argv 2] set val [lindex $argv 3] set cmd "{$item {$datatype $val}}" xmlrpc http://192.168.178.34:2001/ putParamset ] </wert></datentyp></addresse>` Natürlich die IP-Adresse tauschen. Die LEQ musst du noch anpassen für dein Wandthermostat. HM Script: `~~[code]~~string cmd = "tclsh /usr/local/setparam.tcl LEQ1463266 WEEK_PROGRAM_POINTER int 1"; dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State(cmd);[/code]` Wochenprogramm 1 = WEEK_PROGRAM_POINTER int 0 Wochenprogramm 2 = WEEK_PROGRAM_POINTER int 1 Wochenprogramm 3 = WEEK_PROGRAM_POINTER int 2 Ich schalte automatisch je nach Arbeitsplan und Anwesenheit. Funktioniert zuverlässig. Gruß Marco
-
danke euch.
Ach herrje ist das alles kompliziert.
-
du kannst das in TCL auf der CCU auf der CCU machen
kann man,muss man nicht
es geht auch von IOBroker aus unter benutzung der :8181 ScriptApi der CCU
// Konstanten für CCU Push var http = require('http'); var path = "/blabla.exe"; function setCCUscript (sDevice,wochenprog) { var data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");'; data +='string s2="";'; data +='if (o1) {'; data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";'; data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }'; return data } function setPushVar (data) { var options = { host: getObject('system.adapter.hm-rpc.0').native.homematicAddress, port: 8181, path: path, method: 'POST', headers: { 'User-Agent' : 'Mozilla/5.0', 'Content-Type': 'text/plain', 'Content-Length': data.length, } }; return options; } function httpPost (options,data) { var req = http.request(options, function(res) { var body=''; res.on('data', function(d) { body += d.toString (); }); res.on('end', function() { }); }); req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message,"warn"); }); (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben")); req.end(); } // Bei Änderung von Wochenprogramm Küche Push senden an CCU2 on ({id: "javascript.0.WEEKPROG.KUECHE", change: 'ne'}, function(obj) { var script = setCCUscript ("AI_KUECHE_TH",getState ("javascript.0.WEEKPROG.KUECHE").val); httpPost (setPushVar (script),script); log ("Ändern Küche Wochenprog auf Programm " + getState ("javascript.0.WEEKPROG.KUECHE").val); });
Das Programmist ein Ausschnitt aus Programm von mir und macht folgendes:
Es existiert ein Javascript Object unter Javascript.0.WEEKPROG.KUECHE Typ Zahl Wertebereich 0..2
die Schedule unter on wird aufgerufen bei einer änderung von javascript.0.WEEKPROG.KUECHE
und schreibt im angegebenen Device "AI_KUECHE_TH" , muss natürlich angepasst werden, den Weekpointer auf den Wert, den javascript.0.WEEKPROG.KUECHE hat
Der Part hier kommt ohne TCL aus und kann bei Bedarf auf andere Werte des Bereiches Master angepasst werden.
gruss, Black
-
könntest du nochmal einem Java Deppen wie mir erklären wie ich das skript zu nutzen habe?
Meine Intention ist bei Abwesenheit die gesamten Thermostate in ein anderes Wochenprogramm zu versetzen.
Grüße
Kevin
-
Wenn du wirklich nur bei Abwesenheit eine bestimmte Temperatur setzen willst,
wieso setzt du diese dann nicht einfach bei Abwesenheit?
Oder soll bei Abwesenheit wirklich ein anderes Wochenprogramm laufen was die Temperaturen zu festgelegten Uhrzeiten hoch und runter regelt obwohl niemand zuhause ist?
Gruß
-
Hi,
habe gar nicht realisiert das du geantwortet hast
Ja ich möchte ein anderes Wochenprogramm abfahren, da beim Umstellen von Auto auf Manuell bei Abwesenheit und umgekehrt beim setzten von Manuell auf Auto Modus bei Anwesenheit die Heizungen erstmal unnötig aufreißen und die Wohnung ist plötzlich eine Sauna.
Wenn ich jedoch nur das Wochenprogramm ändere ist das Verhalten anders.
Grüße
-
das musst Du mir nun erklären…also:
Wochenprogramm: Montag bis Freitag 16:30 - 22:00 Uhr = 21 °C
davon gehen wir einfach mal aus.
Wenn Du nun abwesend bist, schaltest Du alles einfach Manu: 18 °C.
Nun bist Du heute mal länger unterwegs und kommst gegen 20:00 Uhr heim..... Dein Automatismus, setzt nun alles Auto = 21°C
und jetzt überschwingt Deine Heizung so, dass Du eine "Sauna" hast?
Das würde ich aber mal an der Vorlauftemperatur einstellen...
ich verstehe nicht, warum Dir ein anderes Wochenprogramm dieses Verhalten abändert? Das ist ja ein Regelverhalten der Heizung.
Das heisst, wenns heizen soll, dann gehen Deine Ventile auf.....sobald (bzw. knapp vorher) machen die Ventile zu...nun sind Deine Heizkörper aber so heiss, dass die Heizung gnadenlos überschwingt.....
Das macht ein anderes Wochenprogramm doch auch
-
Hallo,
In wie fern sollte sich das Verhalten denn ändern wenn du Wochenprogramme änderst anstatt den manuellen Temperaturen?
Die Thermostate steuern in gleicher Weise auf die eingestellte Soll-Temperatur. Egal ob die Soll-Temperatur vom Manu- oder Automodus kommt..
Entscheident ist die Soll-Temperatur - wie gesagt - egal ob Manu- oder Wochenprogramm.
Ich tippe eher auf falsche Einstellung am Heizkessel.
EDIT:
genau wie Flauschi das geschrieben hat.
Gruß
-
Danke für die Antworten.
Leider kann ich weder an der Vorlauftemperatur (aktuell 61,9°C) drehen noch kleiner Heizkörper anschaffen.
Es ist eine Mietwohnung und die Heizungen sind für die Raumgröße leider ziemlich überdimensioniert.
Mir ist aufgefallen das beim Wechsel von Manu auf Auto ein anderes Verhalten gefahren wird als beim Wechseln der Wochenprogramme.
Ich denke mal das fällt bei richtig dimensionierten Heizungen gar nicht erst auf, ist für mich aber die einzige Lösung das harte Überschwingen abzufangen.
Wäre cool wenn mir jemand erklärt wie ich es umsetzen kann, nicht warum es keinen Sinn machen würde.
Grüße
Kevin
-
Da musst du wohl über ein Script auf der CCU die Programme umschalten.
Erstell auf der CCU eine Systemvariable und ein Script auf der CCU welches diese variable überwacht. Wenn variable = true dann Wochenprogramm X setzen wenn Variable = false dann Wochenprogramm Y setzen..
Diese CCU Variablen kann man im iobroker dann mit dem Rega Adapter steuern.
Gruß
-
du kannst das in TCL auf der CCU auf der CCU machen
kann man,muss man nicht
es geht auch von IOBroker aus unter benutzung der :8181 ScriptApi der CCU
// Konstanten für CCU Push var http = require('http'); var path = "/blabla.exe"; function setCCUscript (sDevice,wochenprog) { var data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");'; data +='string s2="";'; data +='if (o1) {'; data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";'; data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }'; return data } function setPushVar (data) { var options = { host: getObject('system.adapter.hm-rpc.0').native.homematicAddress, port: 8181, path: path, method: 'POST', headers: { 'User-Agent' : 'Mozilla/5.0', 'Content-Type': 'text/plain', 'Content-Length': data.length, } }; return options; } function httpPost (options,data) { var req = http.request(options, function(res) { var body=''; res.on('data', function(d) { body += d.toString (); }); res.on('end', function() { }); }); req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message,"warn"); }); (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben")); req.end(); } // Bei Änderung von Wochenprogramm Küche Push senden an CCU2 on ({id: "javascript.0.WEEKPROG.KUECHE", change: 'ne'}, function(obj) { var script = setCCUscript ("AI_KUECHE_TH",getState ("javascript.0.WEEKPROG.KUECHE").val); httpPost (setPushVar (script),script); log ("Ändern Küche Wochenprog auf Programm " + getState ("javascript.0.WEEKPROG.KUECHE").val); });
Das Programmist ein Ausschnitt aus Programm von mir und macht folgendes:
Es existiert ein Javascript Object unter Javascript.0.WEEKPROG.KUECHE Typ Zahl Wertebereich 0..2
die Schedule unter on wird aufgerufen bei einer änderung von javascript.0.WEEKPROG.KUECHE
und schreibt im angegebenen Device "AI_KUECHE_TH" , muss natürlich angepasst werden, den Weekpointer auf den Wert, den javascript.0.WEEKPROG.KUECHE hat
Der Part hier kommt ohne TCL aus und kann bei Bedarf auf andere Werte des Bereiches Master angepasst werden.
gruss, Black `
Ist das hier nicht rein auf iobroker laufend?
Grüße
-
Scheint so, ich weiß allerdings nicht was mit````
var path = "/blabla.exe";Ich persönlich finde die Lösung mit der Systemvariable und dem Mini Skript auf der CCU "eleganter". Gruß
-
Das war ja der Grund meiner Nachfrage <emoji seq="1f601"></emoji>
Ich finde es wesentlich besser ALLES über eine Instanz sprich iobroker zu regeln, da die CCU2 dazu zu dätsch ist. Ich habe mir schon 2x das System mit Scripten zerschossen.
Darum lieber iobroker.