NEWS
{gelöst} ioBroker KNX Befehle senden nicht auf den Bus
-
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und möchte mich erst mal ein großes Lob für ioBroker aussprechen!
Leider habe ich auch nach mehrmaligen "neu aufsetzen" der Software das Problem, das ich nicht auf
den KNX Bus schreiben kann. Lesen funktioniert ohne Probleme (bei den Objekten).
Bei mir läuft ioBroker auf einem Raspberry Pi 2B und ich nutze zur Anbindung an den KNX eine Siemens TCP/IP
Schnittstelle oder ein IPAS Home Control Center.
Nach der Suche hier im Forum habe ich schon die Gruppenadressen testweise reduziert und alle Sonderzeichen / …
entfernt.
Hier ein Auszug aus meinem LOG:
knx.0 2018-01-20 17:45:24.752 info Connected!
knx.0 2018-01-20 17:45:24.452 warn stateChange: not ready
knx.0 2018-01-20 17:45:24.451 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
knx.0 2018-01-20 17:45:24.449 info Connecting to knx GW: 192.168.4.40:3671 with phy. Adr: 1.0.200 and SendDelay of : 77 ms
knx.0 2018-01-20 17:45:24.445 info starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.12.0
host.ioBroker-Pi 2018-01-20 17:45:19.959 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 19522
host.ioBroker-Pi 2018-01-20 17:45:19.870 info object change system.adapter.knx.0
host.ioBroker-Pi 2018-01-20 17:44:28.505 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Ich hoffe ich habe erst mal genug Informationen geliefert.
Vorab vielen Dank und allen ein schönes Wochenende.
Datenalex
-
Keiner eine Idee ?? Wo sind denn die ganzen KNX Experten hier :shock:
Oder fehlen noch Informationen, hab schon ziemlich viel probiert, komme aber ohne Hilfe
nicht weiter
-
So auch wenn mir keiner geholfen hat, habe ich den Fehler nach vielen grauen Haaren gefunden. Als Schnittstelle zum
Bus habe ich wie beschrieben ein IP Interface oder den Ipas HCC benutzt. Die Geräte bauen jeweils einen Tunnel P2P
zum Bus auf. Das funktioniert allerdings nur vom Bus zum iobroker, aber nicht vom iobroker zum Bus. Hab das
Interface gegen einen KNX IP Router getauscht und es hat sofort funktioniert …
Alternativ kann man auch noch den Weg über knxd und localhost gehen ...
Vielleicht hilft das ja jemandem weiter ...
Schöne Grüße
-
Hallo Datenalex,
es ist schade und tut mir Leid, das Dir seitens Forum nicht geholfen werden konnte. Umso schöner finde ich es, das Du eine Lösung gefunden und diese auch bereit gestellt hast.
Erfahrungsgemäß erfährt man Hilfe, wenn man in einem bereits bestehenden Thread zu diesem Thema seine Fragen postet.
VG
chefkoch009